@Lukija31722 kirjoitti:
Ps. ILP:n käyttöaika on alkanut, ja onpa se hiljainen värkki jopa sillä pakkasessa kovasti puhaltaneella puhallusnopeuden automaattisella säädöllä.
Onpa sietämätön meteli nyt 10 asteen pakkasella autom. puhalluksella. ILP vetää sellaista hoosiannaa että oksat pois! Ei tuo kyllä ole puhalluksen automaattisäädöllä mikään ihmisasutuksen lämmitin vaikka mainoksissa erittäin hiljaiseksi kehutaan. Hiljaisella asetuksella se ei taas tuota enää riittävästi lämpöä pitääkseen koko talon lämpimänä. Pitää varmaan laittaa sähköpatterit taas lämmittämään.
Itse käytän suuria puhallinnopeuksia vain kun paikalla ei ole ketään - esim. mökin lämmitys päivää ennen kuin saavutaan.
Oma kokemus auto-puhalluksesta on, että silloin puhallin pyörii liian hiljaa ja lämmittää vain pienen tilan sisäyksikön edessä. Puhaltimen asetus 2-3 on hyvä, ääntä tulee mutta vain vähän ja lämpö leviää. Ei yhdellä sisäyksiköllä voi koko taloa lämmittää. Meillä on Toshiba, jossa iso ulkoyksikkö, johon liitetty kaksi sisäyksikköä.
Panasonic taas puhaltaa autom. nopeudella pakkasten kiristyessä sellaisella voimalla että alakerran sisäyksikkö on pitänyt yläkerran aulankin 21 asteisena pakkasista huolimatta. Tosin termostaattiasetusta on saanut kääntää isommalle pakkasten kiristyessä jotta yläkerta pysyy siinä tavoitellussa 21 asteessa. (ILP olohuoneessa, josta se puhaltaa kohti eteistä josta rappuset menee yläkertaan.) Minäkin olisin ostanut 2 sisäyksikköisen ILP:n jos niitä vain olisi vuosi sitten ollut tarjolla - piti tyytyä siihen mitä sai. Plussakeleillä lämpö leviää koko taloon vallan loistavasti mutta pakkasilla täytyy ottaa patterit avuksi jos ei halua kuunnella ILP:n kovahkoa huminaa ja kovilla pakkasilla ILP ei yksinään riitä alkuunkaan 220 m² kaksikerroksiseen taloon (jossa kuitenkin on aina myös märkätilojen lattialämmitykset päällä.)
Meillä on ollut Toshiban ulkoyksikkö kahdella sisäyksiköllä noin viisi vuotta. Edelleen on myynnissä. Tarkoititko ehkä saatavuutta - hyllyt tyhjinä? Jos systeemistä jotain negatiivista pitää kaivaa niin sisäyksiköt on aina samassa moodissa, toinen ei voi lämmittää jos toisen haluaisi pelkkään puhallukseen (esim. takan lämmön jakaminen)
@Lukija31722 kirjoitti:
Ps. ILP:n käyttöaika on alkanut, ja onpa se hiljainen värkki jopa sillä pakkasessa kovasti puhaltaneella puhallusnopeuden automaattisella säädöllä.
Onpa sietämätön meteli nyt 10 asteen pakkasella autom. puhalluksella. ILP vetää sellaista hoosiannaa että oksat pois! Ei tuo kyllä ole puhalluksen automaattisäädöllä mikään ihmisasutuksen lämmitin vaikka mainoksissa erittäin hiljaiseksi kehutaan. Hiljaisella asetuksella se ei taas tuota enää riittävästi lämpöä pitääkseen koko talon lämpimänä. Pitää varmaan laittaa sähköpatterit taas lämmittämään.
Itse käytän suuria puhallinnopeuksia vain kun paikalla ei ole ketään - esim. mökin lämmitys päivää ennen kuin saavutaan.
Oma kokemus auto-puhalluksesta on, että silloin puhallin pyörii liian hiljaa ja lämmittää vain pienen tilan sisäyksikön edessä. Puhaltimen asetus 2-3 on hyvä, ääntä tulee mutta vain vähän ja lämpö leviää. Ei yhdellä sisäyksiköllä voi koko taloa lämmittää. Meillä on Toshiba, jossa iso ulkoyksikkö, johon liitetty kaksi sisäyksikköä.
Panasonic taas puhaltaa autom. nopeudella pakkasten kiristyessä sellaisella voimalla että alakerran sisäyksikkö on pitänyt yläkerran aulankin 21 asteisena pakkasista huolimatta. Tosin termostaattiasetusta on saanut kääntää isommalle pakkasten kiristyessä jotta yläkerta pysyy siinä tavoitellussa 21 asteessa. (ILP olohuoneessa, josta se puhaltaa kohti eteistä josta rappuset menee yläkertaan.) Minäkin olisin ostanut 2 sisäyksikköisen ILP:n jos niitä vain olisi vuosi sitten ollut tarjolla - piti tyytyä siihen mitä sai. Plussakeleillä lämpö leviää koko taloon vallan loistavasti mutta pakkasilla täytyy ottaa patterit avuksi jos ei halua kuunnella ILP:n kovahkoa huminaa ja kovilla pakkasilla ILP ei yksinään riitä alkuunkaan 220 m² kaksikerroksiseen taloon (jossa kuitenkin on aina myös märkätilojen lattialämmitykset päällä.)
Meillä on ollut Toshiban ulkoyksikkö kahdella sisäyksiköllä noin viisi vuotta. Edelleen on myynnissä. Tarkoititko ehkä saatavuutta - hyllyt tyhjinä? Jos systeemistä jotain negatiivista pitää kaivaa niin sisäyksiköt on aina samassa moodissa, toinen ei voi lämmittää jos toisen haluaisi pelkkään puhallukseen (esim. takan lämmön jakaminen)
Vuosi sitten sähkö oli kallista, ihmiset ostivat varastot tyhjiksi ja kai niissä oli jotain samanlaisia osien puutteesta johtuvia valmistuksen pullonkauloja kuin monissa muissakin tuotteissa oli. Vaihtoehtona oli laitattaa nopeasti tuollainen tai määräämättömän pitkällä toimitusajalla toisenlainen.
Veljelläni on 2-kerroksisen omakotitalon portaikossa ILPin sisäyksikkö, jossa puhalluksen suuntaus on jaettu kahteen osaan: toinen puoli puhaltaa yläkertaan ja toinen alakertaan. Toimii kuulemma hyvin. Merkkiä en valitettavasti muista.
@Jorma L2 kirjoitti:
Meillä on ollut Toshiban ulkoyksikkö kahdella sisäyksiköllä noin viisi vuotta. Edelleen on myynnissä. Tarkoititko ehkä saatavuutta - hyllyt tyhjinä? Jos systeemistä jotain negatiivista pitää kaivaa niin sisäyksiköt on aina samassa moodissa, toinen ei voi lämmittää jos toisen haluaisi pelkkään puhallukseen (esim. takan lämmön jakaminen)
Toshibaa 3 vuotta käyttäneeni, mitsun ja panasonicin lisäksi, toshibassa hiljaisella puhallusnopeudella pienempi lämmitysala kuin mitsussa saati pansussa (kaikki ns.9 kokoa). hysst... tai se hiljainen mode ei lämmitä edes kokonaista olohuonetta kovalla pakkasella jos kokeeksi vetää vedet katki lattioista. Ja Toshiban puhdistus on niiden 6 ruuvin irroittamista jotta pääsee puhallinyksikköön kiinni, muista löytyy se huolto mode erikseen jolla siivilät aukeaa ja jää auki kun sammuttaa. Mitsuja laittaisin nyt jälkiviisastuneena muiden merkkien tilalle, noh, ei reilun tonnin koneet ikuisia toki ole...
Melko äänekäs Mitsubishikin on, kun puhallin on nopeudella 3 tai 4. Toisaalta koko mökki lämpiää sillä kiitettävästi, vaikka joka nurkkaan puhallus ei osu. Varsinkin sulatus on äänekäs, mutta onneksi on oma pumppu. Naapurin pumppua ei viitsisi kuunnella, jos jostain syystä pihalla näillä keleillä rauhassa olisi. Sisäyksikkö ei niinkään häiritse.
ILP korvaa sähköistä osittain varaavaa lattialämmitystä. Laattalattiat ovat kylmiä, vaikea sitä on kieltää. Ilmassa on normaali 20 astetta ilman muuta lämmitystä ja ulkona ollut alimmillaan -12. Matot ja tohvelit auttavat ja parvella on lautalattia ihan kiva. Parvella on muutenkin aste lämpimämpää kuin alhaalla. Yhdessä viileän lattian puuttumisen kanssa tuntuu ihan lämpimältä.
@Late1969 kirjoitti:
Melko äänekäs Mitsubishikin on, kun puhallin on nopeudella 3 tai 4. Toisaalta koko mökki lämpiää sillä kiitettävästi, vaikka joka nurkkaan puhallus ei osu. Varsinkin sulatus on äänekäs, mutta onneksi on oma pumppu. Naapurin pumppua ei viitsisi kuunnella, jos jostain syystä pihalla näillä keleillä rauhassa olisi. Sisäyksikkö ei niinkään häiritse.
ILP korvaa sähköistä osittain varaavaa lattialämmitystä. Laattalattiat ovat kylmiä, vaikea sitä on kieltää. Ilmassa on normaali 20 astetta ilman muuta lämmitystä ja ulkona ollut alimmillaan -12. Matot ja tohvelit auttavat ja parvella on lautalattia ihan kiva. Parvella on muutenkin aste lämpimämpää kuin alhaalla. Yhdessä viileän lattian puuttumisen kanssa tuntuu ihan lämpimältä.
varmaan kaikki alkaa noissa 3-4 säädöissä pitää melkoista pauhua sisällä..se mikä toshibassa on hyvää, on tosi hiljainen ulkoyksikkö (se yllätti). 15m päästä ei oikein enää edes kuule maaseudulla.
Ei meidän Toshibassa tarvitse mitään ruuveja irrotella kun sisäyksikön suodattimet ottaa puhdistukseen. Itseasiassa tuo "huolto" on hyvinkin samanlainen Toshibassa ja Mitsussa (joka on mökillä) - etulevyn kansi alareunasta ylös, jää siihen kuin auton konepelti ja suodattimet liu'utetaan ulos.
@Late1969 kirjoitti:
Melko äänekäs Mitsubishikin on, kun puhallin on nopeudella 3 tai 4. Toisaalta koko mökki lämpiää sillä kiitettävästi, vaikka joka nurkkaan puhallus ei osu. Varsinkin sulatus on äänekäs, mutta onneksi on oma pumppu. Naapurin pumppua ei viitsisi kuunnella, jos jostain syystä pihalla näillä keleillä rauhassa olisi. Sisäyksikkö ei niinkään häiritse.
ILP korvaa sähköistä osittain varaavaa lattialämmitystä. Laattalattiat ovat kylmiä, vaikea sitä on kieltää. Ilmassa on normaali 20 astetta ilman muuta lämmitystä ja ulkona ollut alimmillaan -12. Matot ja tohvelit auttavat ja parvella on lautalattia ihan kiva. Parvella on muutenkin aste lämpimämpää kuin alhaalla. Yhdessä viileän lattian puuttumisen kanssa tuntuu ihan lämpimältä.
varmaan kaikki alkaa noissa 3-4 säädöissä pitää melkoista pauhua sisällä..se mikä toshibassa on hyvää, on tosi hiljainen ulkoyksikkö (se yllätti). 15m päästä ei oikein enää edes kuule maaseudulla.
Vasta vitosella sisäyksikkö puhisee häiritsevästi. Ei ulkoyksikkökään kauas kuulu, mutta sekalainen äänimaisema alkaisi häiritä kuulijaa.
@Jorma L2 kirjoitti:
Ei meidän Toshibassa tarvitse mitään ruuveja irrotella kun sisäyksikön suodattimet ottaa puhdistukseen. Itseasiassa tuo "huolto" on hyvinkin samanlainen Toshibassa ja Mitsussa (joka on mökillä) - etulevyn kansi alareunasta ylös, jää siihen kuin auton konepelti ja suodattimet liu'utetaan ulos.
joo ne 2kpl muoviverkkoa on helppo puhdistaa huuhtelemalla, nyt puhunkin kennon ja roottorin siivoamisesta...
@Jorma L2 kirjoitti:
Ei meidän Toshibassa tarvitse mitään ruuveja irrotella kun sisäyksikön suodattimet ottaa puhdistukseen. Itseasiassa tuo "huolto" on hyvinkin samanlainen Toshibassa ja Mitsussa (joka on mökillä) - etulevyn kansi alareunasta ylös, jää siihen kuin auton konepelti ja suodattimet liu'utetaan ulos.
joo ne 2kpl muoviverkkoa on helppo puhdistaa huuhtelemalla, nyt puhunkin kennon ja roottorin siivoamisesta...
Minulla on Mitsu mökillä. Onko niissä yleisesti jokin huoltomoodi, jossa kennon voisi esim ruiskuttaa pesuaineella jos pitäisi rättejä alla?
@Jorma L2 kirjoitti:
Ei meidän Toshibassa tarvitse mitään ruuveja irrotella kun sisäyksikön suodattimet ottaa puhdistukseen. Itseasiassa tuo "huolto" on hyvinkin samanlainen Toshibassa ja Mitsussa (joka on mökillä) - etulevyn kansi alareunasta ylös, jää siihen kuin auton konepelti ja suodattimet liu'utetaan ulos.
joo ne 2kpl muoviverkkoa on helppo puhdistaa huuhtelemalla, nyt puhunkin kennon ja roottorin siivoamisesta...
Minulla on Mitsu mökillä. Onko niissä yleisesti jokin huoltomoodi, jossa kennon voisi esim ruiskuttaa pesuaineella jos pitäisi rättejä alla?
Sähköt pois? Mutta mitä kennosta puhdistaisit? Ja millä pesuaineella ja huuhtomalla kuinka suurella määrällä vettä? Olisiko CO2-puhallus - Kuivajääpuhdistus sopiva menetelmä? Otsonointi?
@Jorma L2 kirjoitti:
Minulla on Mitsu mökillä. Onko niissä yleisesti jokin huoltomoodi, jossa kennon voisi esim ruiskuttaa pesuaineella jos pitäisi rättejä alla?
Sähköt pois? Mutta mitä kennosta puhdistaisit? Ja millä pesuaineella ja huuhtomalla kuinka suurella määrällä vettä? Olisiko CO2-puhallus - Kuivajääpuhdistus sopiva menetelmä? Otsonointi?
Eikö helpointa olisi kuitenkin käyttää juuri tuohon tarkoitukseen valmistettua puhdistusvaahtoa, Sitä saa lähes jokaisesta rautakaupasta spray pullossa ja maksaa parisenkymppiä. Ei tarvitse huuhdella jälkeenpäin. Virrat pois, suihkutat vaahdon kennoon, annat vaikuttaa ohjeistetun ajan, laitat virrat/puhalluksen päälle. Homma done.
@Jorma L2 kirjoitti:
Minulla on Mitsu mökillä. Onko niissä yleisesti jokin huoltomoodi, jossa kennon voisi esim ruiskuttaa pesuaineella jos pitäisi rättejä alla?
Sähköt pois? Mutta mitä kennosta puhdistaisit? Ja millä pesuaineella ja huuhtomalla kuinka suurella määrällä vettä? Olisiko CO2-puhallus - Kuivajääpuhdistus sopiva menetelmä? Otsonointi?
Eikö helpointa olisi kuitenkin käyttää juuri tuohon tarkoitukseen valmistettua puhdistusvaahtoa, Sitä saa lähes jokaisesta rautakaupasta spray pullossa ja maksaa parisenkymppiä. Ei tarvitse huuhdella jälkeenpäin. Virrat pois, suihkutat vaahdon kennoon, annat vaikuttaa ohjeistetun ajan, laitat virrat/puhalluksen päälle. Homma done.
Mitä tuo ihmeaine on ja mitä se putsaa paitsi 20 kukkarosta?
K-raudassa on jotain, joka sisältää didekyylidimetyyliammoniumkloridia reilun prosentin verran ja huuhtoutuu pois kondenssiveden mukana. Näyttäisi olevan desinfiointiainetta, jota varmaan tarvitaan jatkuvassa jäähdytyskäytössä. Singaporessa taisi olla pakollinen käsittely kerran kuussa.
Kohta pari viikkoa ILP on pitänyt mökkiä 19-20-asteessa ulkolämpötilan ollessa -5-(-15), enimmäkseen -5-(-10) välillä. MELcloudin energiatiedon ja sähkömittarin perusteella kerroin olisi 2-3 eli 10 päivässä ILP sanoo 418 ja sähkömittari 203 kWh. Toivottavasti luvut ovat samalta ajalta ja ILPin osuus piti arvata, mutta jotain tuohon suuntaan. Kondenssivettä tuntuu tulevan ämpärillinen vuorokaudessa ja se pudottanee hyötysuhdetta.
Onkohan ILPin lämpötilasäädössä jotain järkeä? Uuden Mitsubishin asetuksena on nyt ollut pari viikkoa 17. Sillä se pitää huonelämpötilan 19-20 välillä. Laite itsekin tietää, että lämpimämpää on, lämmittää oman mittauksensa mukaan 20:een saakka ja jäähtyy 18 asteeseen. Onko tuo asetus siis jokin alaraja-lämpötila?
Mökin peltikatto on mielenkiintoinen. Katolla oli lunta 5 cm. Kun tuli suojaa, pohjoinen lape tyhjeni lumesta nopeasti. Suojainen eteläinen puoli on taas pysynyt lumisempana, mutta nyt pikkupakkasella kovaa lunta valuu alas. Aurinkotuulikohan siihen vaikuttaa.
@Late1969 kirjoitti:
Onkohan ILPin lämpötilasäädössä jotain järkeä? Uuden Mitsubishin asetuksena on nyt ollut pari viikkoa 17. Sillä se pitää huonelämpötilan 19-20 välillä. Laite itsekin tietää, että lämpimämpää on, lämmittää oman mittauksensa mukaan 20:een saakka ja jäähtyy 18 asteeseen. Onko tuo asetus siis jokin alaraja-lämpötila?
Kai siinä on järkeä. Panasonicci on ollut nyt säädettynä 22 asteeseen ja laitteen oman mittauksen mukaan huonelämpö on ollut tänään klo 00-03 22 astetta, 03-11 21 astetta ja siitä eteenpäin 22 astetta. Eihän se yhtä tarkasti pidä lämpöä vakiona kuin sähköpatterit mutta kyllä tuo ainakin yrittää.
Meillä on ollut Toshiban ulkoyksikkö kahdella sisäyksiköllä noin viisi vuotta. Edelleen on myynnissä. Tarkoititko ehkä saatavuutta - hyllyt tyhjinä? Jos systeemistä jotain negatiivista pitää kaivaa niin sisäyksiköt on aina samassa moodissa, toinen ei voi lämmittää jos toisen haluaisi pelkkään puhallukseen (esim. takan lämmön jakaminen)
Vuosi sitten sähkö oli kallista, ihmiset ostivat varastot tyhjiksi ja kai niissä oli jotain samanlaisia osien puutteesta johtuvia valmistuksen pullonkauloja kuin monissa muissakin tuotteissa oli. Vaihtoehtona oli laitattaa nopeasti tuollainen tai määräämättömän pitkällä toimitusajalla toisenlainen.
Veljelläni on 2-kerroksisen omakotitalon portaikossa ILPin sisäyksikkö, jossa puhalluksen suuntaus on jaettu kahteen osaan: toinen puoli puhaltaa yläkertaan ja toinen alakertaan. Toimii kuulemma hyvin. Merkkiä en valitettavasti muista.
Toshibaa 3 vuotta käyttäneeni, mitsun ja panasonicin lisäksi, toshibassa hiljaisella puhallusnopeudella pienempi lämmitysala kuin mitsussa saati pansussa (kaikki ns.9 kokoa). hysst... tai se hiljainen mode ei lämmitä edes kokonaista olohuonetta kovalla pakkasella jos kokeeksi vetää vedet katki lattioista. Ja Toshiban puhdistus on niiden 6 ruuvin irroittamista jotta pääsee puhallinyksikköön kiinni, muista löytyy se huolto mode erikseen jolla siivilät aukeaa ja jää auki kun sammuttaa. Mitsuja laittaisin nyt jälkiviisastuneena muiden merkkien tilalle, noh, ei reilun tonnin koneet ikuisia toki ole...
Melko äänekäs Mitsubishikin on, kun puhallin on nopeudella 3 tai 4. Toisaalta koko mökki lämpiää sillä kiitettävästi, vaikka joka nurkkaan puhallus ei osu. Varsinkin sulatus on äänekäs, mutta onneksi on oma pumppu. Naapurin pumppua ei viitsisi kuunnella, jos jostain syystä pihalla näillä keleillä rauhassa olisi. Sisäyksikkö ei niinkään häiritse.
ILP korvaa sähköistä osittain varaavaa lattialämmitystä. Laattalattiat ovat kylmiä, vaikea sitä on kieltää. Ilmassa on normaali 20 astetta ilman muuta lämmitystä ja ulkona ollut alimmillaan -12. Matot ja tohvelit auttavat ja parvella on lautalattia ihan kiva. Parvella on muutenkin aste lämpimämpää kuin alhaalla. Yhdessä viileän lattian puuttumisen kanssa tuntuu ihan lämpimältä.
varmaan kaikki alkaa noissa 3-4 säädöissä pitää melkoista pauhua sisällä..se mikä toshibassa on hyvää, on tosi hiljainen ulkoyksikkö (se yllätti). 15m päästä ei oikein enää edes kuule maaseudulla.
Ei meidän Toshibassa tarvitse mitään ruuveja irrotella kun sisäyksikön suodattimet ottaa puhdistukseen. Itseasiassa tuo "huolto" on hyvinkin samanlainen Toshibassa ja Mitsussa (joka on mökillä) - etulevyn kansi alareunasta ylös, jää siihen kuin auton konepelti ja suodattimet liu'utetaan ulos.
Vasta vitosella sisäyksikkö puhisee häiritsevästi. Ei ulkoyksikkökään kauas kuulu, mutta sekalainen äänimaisema alkaisi häiritä kuulijaa.
joo ne 2kpl muoviverkkoa on helppo puhdistaa huuhtelemalla, nyt puhunkin kennon ja roottorin siivoamisesta...
Minulla on Mitsu mökillä. Onko niissä yleisesti jokin huoltomoodi, jossa kennon voisi esim ruiskuttaa pesuaineella jos pitäisi rättejä alla?
Sähköt pois? Mutta mitä kennosta puhdistaisit? Ja millä pesuaineella ja huuhtomalla kuinka suurella määrällä vettä? Olisiko CO2-puhallus - Kuivajääpuhdistus sopiva menetelmä? Otsonointi?
Eikö helpointa olisi kuitenkin käyttää juuri tuohon tarkoitukseen valmistettua puhdistusvaahtoa, Sitä saa lähes jokaisesta rautakaupasta spray pullossa ja maksaa parisenkymppiä. Ei tarvitse huuhdella jälkeenpäin. Virrat pois, suihkutat vaahdon kennoon, annat vaikuttaa ohjeistetun ajan, laitat virrat/puhalluksen päälle. Homma done.
Mitä tuo ihmeaine on ja mitä se putsaa paitsi 20 kukkarosta?
K-raudassa on jotain, joka sisältää didekyylidimetyyliammoniumkloridia reilun prosentin verran ja huuhtoutuu pois kondenssiveden mukana. Näyttäisi olevan desinfiointiainetta, jota varmaan tarvitaan jatkuvassa jäähdytyskäytössä. Singaporessa taisi olla pakollinen käsittely kerran kuussa.
https://www.k-rauta.fi/tuote/puhdistusvaahto-teho-coil-cleaner-plus-kaksitehoinen/6415832802809
Kohta pari viikkoa ILP on pitänyt mökkiä 19-20-asteessa ulkolämpötilan ollessa -5-(-15), enimmäkseen -5-(-10) välillä. MELcloudin energiatiedon ja sähkömittarin perusteella kerroin olisi 2-3 eli 10 päivässä ILP sanoo 418 ja sähkömittari 203 kWh. Toivottavasti luvut ovat samalta ajalta ja ILPin osuus piti arvata, mutta jotain tuohon suuntaan. Kondenssivettä tuntuu tulevan ämpärillinen vuorokaudessa ja se pudottanee hyötysuhdetta.
Onkohan ILPin lämpötilasäädössä jotain järkeä? Uuden Mitsubishin asetuksena on nyt ollut pari viikkoa 17. Sillä se pitää huonelämpötilan 19-20 välillä. Laite itsekin tietää, että lämpimämpää on, lämmittää oman mittauksensa mukaan 20:een saakka ja jäähtyy 18 asteeseen. Onko tuo asetus siis jokin alaraja-lämpötila?
Mökin peltikatto on mielenkiintoinen. Katolla oli lunta 5 cm. Kun tuli suojaa, pohjoinen lape tyhjeni lumesta nopeasti. Suojainen eteläinen puoli on taas pysynyt lumisempana, mutta nyt pikkupakkasella kovaa lunta valuu alas. Aurinkotuulikohan siihen vaikuttaa.
Kai siinä on järkeä. Panasonicci on ollut nyt säädettynä 22 asteeseen ja laitteen oman mittauksen mukaan huonelämpö on ollut tänään klo 00-03 22 astetta, 03-11 21 astetta ja siitä eteenpäin 22 astetta. Eihän se yhtä tarkasti pidä lämpöä vakiona kuin sähköpatterit mutta kyllä tuo ainakin yrittää.